Подвеска провода через препятствия, через автодорогу(1 препятствие)
Если я Вас правильно понял, то под переходом подразумевается расстояние между крайними опорами, по обе стороны от дороги, если это дорога(обычно промежуточные опоры на таких пересечениях не ставятся). Поэтому суммируем все длинны этих переходов, вычитаем из общей протяженности линии и ставим количество переходов по расценке 33-04-011-06.
Изменено: Евгений Миллер - 14.08.2014 13:38:38
Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, Производство строительных и других работ вблизи объектов; находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
Есть еще такой документ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2009 года N 160

О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
(с изменениями на 26 августа 2013 года). Там черным по белому написано, что охранная зона ВЛ до 1 кВ является расстояние 2м в обе стороны от крайних проводов ВЛ. Так что смело можете применять коэффициент 1,2.
Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, Производство строительных и других работ вблизи объектов; находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
Цитата
Владимир пишет:
Цитата
Игорь Дубницкий пишет:

ВЛ с напряжением 0,4 кВ не учитывается МДС. Ну нет у них охранной зоны и все тут
И что вас пугает?

Просто охранная зона для 0,4 кВ – участок земли, ограниченный только габаритами крайних проводов линий, без всяких прибавок.

Если по простому, то для ВЛ до 1 кВ нужно работать непосредственно под проводами, чтобы появилось право на использование коэффициентов
Прокладка кабеля внутри зданий в гофротрубе, Вопрос о расценке, применяемой при комплексе работ по прокладке электрокабеля внутри зданий
разбиваете эти работы на 2 пункта: сначала 08-02-410- или 08-02-409- в зависимости от способа прокладки, а потом 08-02-412-.
Хроматографический и Физико-химический анализ трансформаторного масла., Подскажите, в каком сборнике можно найти расценки по данным видам работ
Цитата
Татьяна С пишет:
Сборники СНБ не предназначены для проведения каких-либо анализов.

Подскажите, в каком сборнике можно найти подобные расценки.....Ответ - ни в каком


Спасибо за ответ. У меня еще 1 вопрос: можно ли использовать применительно расценку 01-11-029-02 к каждому виду анализа трансформаторного масла?
Хроматографический и Физико-химический анализ трансформаторного масла., Подскажите, в каком сборнике можно найти расценки по данным видам работ
Цитата
Евгений Миллер пишет:
Доброго времени суток! Заказчик предлагает провести в рамках пуско - наладочных работ физико - химический анализ трансформаторного масла. ФЕРп 81-04-01-2001 подобных расценок не имеет. Подскажите, в каком сборнике можно найти подобные расценки:

Определение кислотного числа

Определение водорастворимых кислот и щелочей

Определение температуры впышки масла

Определение электрической прочности масла

Хроматографический анализ масла

Определение содержания механических примесей

Измерение tg угла диэл.потерь

Определение количества растворенной воды в масле

Определение фурановых производных

Определение наличия и количества антиокислительной присадки
Хроматографический и Физико-химический анализ трансформаторного масла., Подскажите, в каком сборнике можно найти расценки по данным видам работ
Доброго времени суток! Заказчик предлагает провести в рамках пуско - наладочных работ физико - химический анализ трансформаторного масла. ФЕРп 81-04-01-2001 подобных расценок не имеет. Подскажите, в каком сборнике можно найти подобные расценки:
Определение кислотного числа
Определение водорастворимых кислот и щелочей
Определение температуры впышки масла
Определение электрической прочности масла
Хроматографический анализ масла
Определение содержания механических примесей
Измерение tg угла диэл.потерь
Определение количества растворенной воды в масле
Определение фурановых производных
Определение наличия и количества антиокислительной присадки
Изменено: Евгений Миллер - 22.04.2014 16:34:11