Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти
 
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Испытание КЛ-6 кВ, Испытание КЛ-6 кВ
Идет спор с заказчиком по расценке ТЕРп01-12-027-01 Испытание КЛ повышенным U. Дело в том, что по методике испытания силовых КЛ, испытанию подлежат поочередно все жилы кабеля (к примеру АСБ-6 3х240 трехжильный). В расценке измеритель - 1 испытание, я беру на один кабель 3 испытания (3 жилы), заказчик требует брать 1 испытание, объясняя что расценка на один целый кабель. Где можно найти разъяснения по расценкам или какие-нибудь доказательства? С уважением, Анастасия.
Изменено: Nasty l - 21.11.2012 15:25:22
Страницы: 1
Публичная телебеседа Квасовой и Панкратова

Публичная телебеседа генерального директора НП "Антиконтрафакт" С.В. Квасовой и исполнительного директора НО "НАСИ" А.В. Панкратова, Москва, 2015 г.
Все права защищены © Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга

Москва, 2015
Контактная информация