Как правильно рассчитать стоимость работ по ГНБ
Цитата
Галина Галина пишет:
И как это отследить: сколько пробурил сам бур?

Требуйте протоколы ГНБ, КИСы.
Изменено: Игорь Дубницкий - 24.10.2014 10:43:02
Устройство постели для кабеля в траншее
И фазы и линии разделены между собой.
Вариант 1: 08-02-142-01 для первой КЛ и 08-02-142-02 для второй КЛ.
Вариант 2: 08-02-142-01 + 08-02-142-02 (третья фаза сверху - треугольник) для каждой из 2х КЛ.
Заказчик мне и говорит, бери по Варианту 1.
Устройство постели для кабеля в траншее
КАБЕЛЬ АПвПу2г 1х400/70
Устройство постели для кабеля в траншее
Коллеги доброго времени дня.

В траншее прокладываются две трехфазные (шесть кабелей) кабельные линии 10кВ.
Используются расценки: 08-02-142-01 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ
и 08-02-142-02 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 2-142-1.
Вопрос: КАБЕЛЬ - это фаза или линия из трех кабелей?
Страхование строительных рисков
Согласно условий действующего Договора подряда, страхование (в т.ч. и оплата страховой премии) в пользу Заказчика рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ на Объекте, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на Объекте входит в обязанности Подрядчика.
Приказом Минстроя России от 16.06.2014 N 294/пр внесены изменения в МДС 81-35.2004.
Исключен п.9.9 Приложения № 8.
Подрядчик требует компенсировать оплату страховой премии, которая была произведена им до 16.06.2014г. путем включения данных затрат в акты выполненных работ, оформляемые после 16.06.2014г.
Правомерно ли требование Подрядчика?
Монтаж опоры освещения ОГК, Монтаж опоры освещения ОГК
Устройство фундамента дополнительно эксперт указывает?
ТЕРм08-02-148-01, Спор с заказчиком, требуется подтверждение.
Андрей, доброго времени дня.
Официально обратитесь сюда http://www.faufccs.ru/. Через месяц получите ответ.
Ну а пока ждете - поймите экономику и сроки решения вопроса оформления протокола(ов) соответствующих измерений.
Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, Производство строительных и других работ вблизи объектов; находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
Ммм.... Сформулируем так: все вышеуказанные МДС содержат одинаковую информацию о величине охранной зоны ВЛ в зависимости от величины напряжения. Минимальное напряжение указано четко 1 (один) кВ. Таким образом ВЛ с напряжением 0,4 кВ не учитывается МДС. Ну нет у них охранной зоны и все тут. Вопрос был бы закрыт, содержи МДС фразу: до 1 кВ. Но увы...
Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, Производство строительных и других работ вблизи объектов; находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
МДС 81-35.2004, Приложение № 1, Примечание:
1. К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена.
Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями,
проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие расстояния:
Линии напряжением, кВ м
1 2
1 до 20 10
35 15
110 20
150 25
220, 330 25

Вопрос: по проекту реконструируется действующая ВЛ 0,4кВ. Заказчик не учитывает условия производства работ. Мотивировка: МДС не предусматривает соответствующий коэфф. для ВЛ напряжением 0,4кВ. Грубо говоря отсутствует слово "до". Есть ли какие-либо официальные разьяснения по этому вопросу?
Изменено: Игорь Дубницкий - 15.08.2012 13:58:11