Вскрытие непроходного канала ГЭСНр66-16
При выполнении работ по замене трубопроводов в непроходном канале тепловых сетей требуется демонтировать или плиту или лоток. Подразумевает ли это под собой работу по Вскрытию непроходного канала. Вскрытие-это только отодвинуть плиту (лоток) и оставить в траншее на месте? Обычно от всего объема меняем 70% новых плит и лотков как нижних так и верхних. Нужно ли в таком случае дополнительно использовать расценку на демонтаж плит (лотков) по ГЭСН07 верхнего элемента, т.к меня больше интересует чтобы плиту(лоток) сняли, и подняли из траншеи?
Вскрытие непроходного канала ГЭСНр66-16
В расценке ГЭСНр66-16 «Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах» в составе работ предусмотрено: Вскрытие непроходного канала; Газовая резка труб; Подъем труб на поверхность и очистка от грязи. Требуется ли дополнительно учитывать демонтаж плит (лотков)по ГЭСН07 с коэффициентом на демонтаж или вскрытие канала предусматривает как раз таки этот вид работ? А также не понятно где тогда в составе работ подъем плит (лотков) на поверхность и очистка от грязи, т.к. в большинстве случаев 30% плит (лотков) используются старые, а 70% меняют на новые.
Разборка теплоизоляции
Меня смущает сильно стоимость работ (почему наиболее легкая работа (разборка стеклопластика) стоит в 2,5 раза дороже, чем (разборка мин. ваты по 66сб.)? А коэффициент 0,4 на демонтаж по 26 сборнику мы принимали всегда.
Разборка теплоизоляции
Подскажите пожалуйста: расценкой ГЭСНр66-24-2 Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной предусмотрено ли, что изоляция будет сниматься вместе с покровным слоем из стеклопластика. Или необходимо дополнительно плюсом учитывать расценку ГЭСН26-01-052-01 Разборка поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными с коэффициентом=0,4
Штукатурка асбестоцементным раствором труб, ГЭСН26
Прошу помощи в разъяснении расценки ГЭСН26-01-056-01 «Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором». Расценки на корректировку толщины штукатурки нет. Но в тех. части п.1.26.10 есть разъяснения по поводу изменения толщины.
В моем примере толщина штукатурного слоя 30мм;
1) (на толщину 30мм добавляем 20/5=4*14%=56%) ОЗП=56%; ТЗ=56%"
2) (на толщину 30мм) ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗМ=3"
Если я применяю к-т=3 на материалы, то у меня увеличивается расход не только на асбестоцементный раствор, но и на
все остальные материалы: сетка, краска, стекловолокно, глина, проволока.

Прошу подтвердить начисление к=3 на все материалы, либо наоборот.
в технической части указана доля затрат в % этапов работ к составу расценок, понижающие коэффициенты
Указанная таблица находится в каждом сборнике на пусконаладочные работы. С конкретной разбивкой для каждого сборника содержания в каждой расценке доли в % этапов работ. Хотелось бы узнать мнения тех, кто работает с бюджетом о применении понижающих коэффициентов на стесненность. К примеру для ФЕРп-1 при стесненности 1,35 это было бы так: (1+1*0,35*0,85)=1,2975. Т.е. начисляем стесненность не 1,35, а 1,2975, т.к. доля на подготовительные работы составит=10% +оформление рабочей и приемосдаточной документации=5%. Это те работы (15%), которые выполняются как правило не на объекте. Есть ответ Горячкина на этот счет в консультациях, а также это расписано в его пособиях к ПНР.
Прилагаю вопрос и ответ из консультаций Горячкина:
На семинаре ЗСЦЦС от 12.10.2010 было сказано, что стеснённость начисляется не на всю сумму пусконаладочных работ, при начислении стеснённости необходимо учитывать, что на подготовительные работы, процент которых указан в технической части ТЕРп, коэффициент на стеснённость не на¬числяется. На какой документ можно сослаться?
Ответ.
В Указаниях по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы МДС 81-40.2006 в примечании 1 к таблице 2, устанавливающей коэффициенты при выполнении пускона¬ладочных работ в более сложных производственных условиях, приводится положение следующего содер¬жания:
— применение коэффициентов должно быть обосновано данными проекта или согласованной с За¬казчиком программой работ. При этом коэффициенты применяются к затратам труда тех этапов работ, которые фактически выполняются в более сложных производственных условиях.
в технической части указана доля затрат в % этапов работ к составу расценок, понижающие коэффициенты
Совсем запуталась.
В ФЕРп-1 в технической части указана доля затрат в % этапов работ к составу расценок . Возник спорный вопрос по начислению стесненных условий труда на подготовительныеработы=10% и оформлению рабочей и приемосдаточной документации=5%. В моем случае применяются два коэффициента: 1. На действующих предприятиях, остановленных для производства работ =1,15; 2. В охранной зоне воздушных линий электропередачи=1,2. Должна ли я учесть коэффициент=0,85 , учитывающий долю в расценке непосредственно наладачных работ, составлящий 85% к коэффициентам на стесненность или коэффициенты на стесненность должны крутится на итог без понижения?
в технической части указана доля затрат в % этапов работ к составу расценок, понижающие коэффициенты
Прошу в помощи следующего вопроса. в ФЕРп-1 в технической части указана доля затрат в % этапов работ к составу расценок . Возник спорный вопрос по начислению стесненных условий труда на подготовительныеработы=10% и оформлению рабочей и приемосдаточной документации=5%. В моем случае применяются два коэффициента: 1. На действующих предприятиях, остановленных для производства работ =1,15; 2. В охранной зоне воздушных линий электропередачи=1,2. Должна ли я учесть коэффициент=0,85 , учитывающий долю в расценке непосредственно наладачных работ, составлящий 85% к коэффициентам на стесненность или коэффициенты на стесненность должны крутится на итог без понижения? С уважением, Наталия.
пусконаладка на видеонаблюдение
Использовать сборник ФЕРп-2 нельзя. Возможно ли применительно использовать расценки на пусконаладку (надстройку) по ГЭСНм10? Или учитывать эти работы дополнительно не надо?
пусконаладка на видеонаблюдение
Использовать сборник ФЕРп-2 нельзя. Подскажите, какие применительно можно использовать на пусконаладку (надстройку) по ГЭСНм10?
Резерв на материалы и оборудование
Татьяна,ну причем тут запчасти (запчасти это составляющие оборудования). А у меня конкретно дополнительные (излишние) материалы, которые не монтируют.
Резерв на материалы и оборудование
Вы меня не совсем поняли Татьяна что я имею ввиду. Я не про запчасти к оборудованию прошу разъяснения. А вот к примеру например у меня монтажа автоматических выключателей=14шт., а материалов включая резерв=16шт. или монтажа оповещателей=78шт., а самих оповещателей=87шт. и т.д.
Резерв на материалы и оборудование
Подскажите пожалуйста: возможно ли в сметы закладывать резервные материалы и оборудование без монтажа. Сметы делал проектный институт, который утверждает, что при приемке СМР на объекте должны быть резервные материалы и оборудование, поэтому они и включили дополнительно в стоимость.
Переход от ФЕР в ТЕР
Мы пользуемся по статейными индексами, т.е. на ОЗП, на ЭМ, на МАТ. Делим индекс на материалы ТЕР на индекс на материалы к ФЕР и получаем переход от ФЕР к ТЕР
Переход от ФЕР в ТЕР
Вы сами же и ответили на свой вопрос. Конечно же надо. Разделите индекс для ТЕР вашего региона на индекс для ФЕР
включение дополнительно в смету резервных материалов и оборудования
Возможно ли включение дополнительно в смету резервных материалов и оборудования, например датчиков (пожаротушение).
Сводный сметный расчет
Интересует вопрос перевода в текущие цены Главы 12 Сводного сметного расчета: авторский надзор, содержание службы-заказчика (индексом на ПИР или прочее)?
ГЭСН24-01-028 «Установка П-образных компенсаторов»
1.Возник спорный вопрос по расценке ГЭСН24-01-028 «Установка П-образных компенсаторов». Единица измерения -1 компенсатор. Прокладка теплосети в две трубы (прямая и обратная). Количество компенсаторов будет считаться как одного компенсатора или двух компенсаторов???? Что подразумевает под собой понятие 1 компентасор при двухтрубной прокладке теплосети

2.По какой расценке лучше всего взять изготовление П-образного компенсатора:
А) в случае изготовления его на строительной площадке,
Б) в случае изготовления в условиях производственных баз.
ГЭСН24-01-028 «Установка П-образных компенсаторов»
1.Возник спорный вопрос по расценке ГЭСН24-01-028 «Установка П-образных компенсаторов». Единица измерения -1 компенсатор. Прокладка теплосети в две трубы (прямая и обратная). Количество компенсаторов будет считаться как одного компенсатора или двух компенсаторов???? Что подразумевает под собой понятие 1 компентасор при двухтрубной прокладке теплосети

2.По какой расценке лучше всего взять изготовление П-образного компенсатора:
А) в случае изготовления его на строительной площадке,
Б) в случае изготовления в условиях производственных баз.
ГЭСНм-8, Дегазация
Входит ли в монтаж трансформатора -дегазация масла??
ГЭСНм-8, Дегазация
Входит ли в монтаж трансформатора -дегазация масла??
Правильность расценки, ФЕРм08-02-472-10
Расценка совпадает. Это я неверно поставила свой вопрос. Обратила Ваше внимание на на ед. измер.
Дюбели распорные - ед.изм 100 шт., расход 2,04
Наконечники кабельные - ед. изм. шт., расход 204
Скобы двухлапковые - ед. изм. 10 шт., расход 20,4
А для простоты вопроса надо действительно было лучше перейти тогда к обсуждению нормы расхода материала. Если откроете эту расценку и посмотрите на стоимость статей затрат, а потом еще сравнить с данными по этому разделу. То тогда и закрадывается сомнение по поводу корректности расценки.
Правильность расценки, ФЕРм08-02-472-10
В разделе Таблица 08-02-472 Заземляющие проводники с №01-10 - посмотрите итог по материалам. Сразу же проглядывается по расценке ФЕРм08-02-472-10 единица измерения кол-во скоб на 100м/10шт, наконечников на 100м/1шт, дюбелей на 100м/100шт. Так вот я имею ввиду про то что в расценке кол-во наконечников должно быть тоже как и скоб?????
Правильность расценки, ФЕРм08-02-472-10
Прошу просмотреть расценку ФЕРм08-02-472-10. Как мне кажется она сильно завышена за счет Наконечников кабельных для напряжения 10кВ, т.к единица измерения стоит на 100м/1шт.
Правильность расценки, ФЕРм08-02-397-01
Я согласна с Вами о усреднении расценок, но я то прошу от Вас взглянуть на статьи затрат и какая базовая стоимость муфт сидит в расценке. Просто это бросается сильно в глаза.
Правильность расценки, ФЕРм08-02-397-01
Электромонтажные изделия и детали
Для подготовки трасс прокладки проводов, кабелей, шин, их монтажа, закрепления, соединения и присоединения к приборам и аппаратам, защиты от воздействия окружающей среды и механических повреждений, а также для установки аппаратов, приборов и светильников применяют разнообразные монтажные изделия и детали заводского изготовления, способствующие развитию индустриальных методов монтажа.
Перфорированную сталь (рис. 1, а — ж) выпускают в виде С-образных профилей с использованием закладных гаек; швеллеров для изготовления каркасов, обхватов, а также для закрепления труб, проводов и кабелей, аппаратов на электроконструкциях и строительных основаниях; Z-образных профилей для закрепления на основаниях труб, проводов, кабелей и аппаратов; уголков в качестве детали каркаса для крепления проводов, кабелей; полосок с пряжками для закрепления привязкой труб или кабелей (пряжки имеют вырезы для закрепления в перфорации полосы и прямоугольные отверстия для полосок, крепящих кабели или трубы).


Рис. 1. Изделия из перфорированной стали:
а — монтажная полоса, б — U-образный профиль, в — С-образный профиль, г — неравнобокий угольник, д — Z-образный профиль, е — рейка, ж — пряжка к перфорированным полоскам

Из перфорированной стали изготовляют рамы и каркасы для сборки блоков щитков и пусковых устройств, для подвески собранных в блоки светильников, крепления проводов и кабелей на клицах. Из перфорированной полосы легко выполнить планки, скобы, траверсы. При использовании монтажного профиля с закладной гайкой получают удобное крепление для проводов, кабелей, труб, аппаратов без предварительной подготовки отверстий. Применение перфорированных профилей и монтажных изделий показано на рис. 2, а, б, в.
Для бандажирования проводов или закрепления одиночных проводов либо пучков к конструкциям или перфорациям монтажных профилей применяют: стальные полоски длиной 80, 120 и 180 мм с пряжкой; алюминиевые полоски-пряжки длиной от 50 до 110 мм; полиэтиленовые зубчатые полоски-пряжки длиной от 75 до 200 мм, перфорированную рулонную поливинилхлоридную монтажную ленту с полиэтиленовыми кнопками.

Рис. 2. Перфорированные профили и монтажные изделия для крепления труб (кабелей):
а — швеллер, б — Z-образный профиль, в — С-образный профиль; 1 — труба (кабель), 2 — крепежная деталь, 3 — профиль, 4 — пряжка, 5 — болт, 6 — закладная гайка

Бандажные полоски и ленты удобны для крепления проводов и небронированных кабелей к предварительно заготовленным и закрепленным непосредственно к основаниям металлическим полосам, струнам, лентам. Выпускают также пластмассовые детали для крепления проводов и изделий клеящим составом на основе акриловой смолы БМК-5 с наполнителем из каолина. Провода через приклеенные монтажные переходные детали с рифлением крепят бандажированием или насаживанием плоских проводов на пластмассовый держатель с кнопкой.
Стальные, чугунные и пластмассовые коробки и ящики используют для соединения и ответвления проводов, монтируемых в трубах.
Лотки (рис. 3, а, б) и короба в виде легких металлических конструкций для прокладки проводов и кабелей имеют преимущества по сравнению с дефицитными и дорогостоящими стальными трубами. Они удобны в монтаже, обеспечивают прокладку по сложным трассам, свободный доступ и легкую замену проводов и кабелей.

Рис. 3. Крепления лотков: а — сварных, б— перфорированных; 1 — стойка, 2— прижим, 3 — полка

Для прокладки кабелей в производственных помещениях, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях широко применяют сборные кабельные конструкции (рис. 4, а, б, в), которые собирают из стандартных элементов — стоек /, полок 3, подвесок 11, оснований 6. Кабельные стойки СК крепят к строительным основаниям дюбелями, к закладным деталям — приваркой и пристрелкой и комплектуют полками ПК, на которые укладывают кабели горизонтальными рядами.
Для открытых и скрытых электропроводок в полимерных трубах выпускают комплекты нормализованных изделий, рассчитанные на 500 м трассы трубопроводов с наружным диаметром труб 25, 32, 40 и 50 мм.
В состав комплекта входят соединительные уголки (без раструба) для поворота трассы трубопровода на 90 и 150 протяжные коробки для протяжки и ответвления проводов, рассчитанные на ввод до 4 и до 8 труб; двухлапковые или однолапковые скобки для крепления трубопроводов к строительным основаниям; втулки для уплотнения мест ввода труб в протяжные коробки; муфты для соединения участков трубопровода; накладки для крепления трубопровода к конструкциям; клей БМК-5К в тубах для склеивания мест соединения трубопроводов. Основной частью комплекта является труба с раструбом длиной 3 м для прокладки прямых участков трубопровода.


Рис. 4. Устройство сборных кабельных конструкций (а) и использование их для прокладки кабелей на полках (б) и лотках (в):
1 — стойка, 2 — язычок, 3 — полка, 4 — ключ для поворота язычка, 5 — крепление полки на стойке, 6 — основание, 7 — скоба, 8 — кабель, 9 — соединитель перегородок, 10— асбоцементная плита,11 — подвеска, 12 — крепление подвески к полке и стойке

Рис. 5. Шинодержатели (а, б, в) для крепления шин (г— плоских на плоскость, д — плоских на ребро, е — профильных)

К изделиям для монтажа шин относятся шинодержатели, переходные пластины, шинные компенсаторы, междушинные прокладки, изоляционные вставки, шайбы и др. Шинодержатели ШП и ШР для крепления плоских шин (одиночных и по 2-3 шт. в пакете разных сечений шириной от 40 до 120 мм и толщиной от 4 до 12 мм) на плоскость и ребро, а также шинодержатели для крепления профильных шин (коробчатого сечения) показаны на рис. 5, а — д. Для присоединения алюминиевых шин к медным плоским или стержневым выводам электрических аппаратов и машин применяют переходные медно-алюминиевые пластины МА, а также АП из сплава АД31Т1. Размеры шин от 4X40 до 10X120 мм, длина пластин от 100 до 190 мм, соединение сварное.
Для компенсации температурных удлинений протяженных участков ошиновки, выполненных алюминиевыми шинами, используют шинные компенсаторы шириной от 50 до 120 мм и толщиной 6—10 мм. Соединение с шинами сварное.
Для фиксации зазоров в пакете плоских медных и алюминиевых шин служат междушинные прокладки 110X28X8 мм и 150Х22Х10 мм, для секционирования шинных магистралей из плоских шин — изоляционные вставки. Для болтовых соединений алюминиевых шин применяют специальные стальные шайбы А8, А10 и А12 толщиной 3-4 мм и диаметром 18, 22, 28 мм, а также АС12 и АС16 толщиной 4 и 6 мм и диаметром 34, 38 мм.
К изделиям для вторичных цепей относят наборные зажимы, мостик МЗН, рейку, маркировочные колодки и др.
Наборные зажимы (рис. 6) служат для соединения проводов вторичных цепей, проложенных по панелям с контрольными кабелями.
Наборный зажим У123 (рис. 6, а), выпускаемый (на номинальный ток до 16 А) вместо КНБ для бескольцевого присоединения жил, предназначен для присоединения алюминиевых и медных жил проводов и контрольных кабелей сечением 1,5—6 мм2 разных участков вторичных цепей переменного тока напряжением до 660 В и постоянного тока до 440 В. Он отличается от ранее выпускаемых зажимов усиленным прижимом, наличием рифленых плоскостей на зажимающих провод деталях, что создает надежное механическое и электрическое соединение. Конструкция этого зажима допускает втычное бескольцевое соединение двух жил проводов сечением до 6 мм2 под один зажим.
Наборный щитовой испытательный зажим ЗЩИ (рис. 6,6) предназначен для соединения участков цепи проводом 1,5—6 мм2 и подключения переносных измерительных приборов для испытаний в этих цепях без их разрыва.
Любой зажим состоит из пластмассового основания с укрепленной на нем латунной контактной планкой с винтами. Контактная часть зажима ЗЩИ состоит из двух изогнутых контактных планок, соединенных мостиком. Конструкция этого зажима позволяет присоединять несколько проводов (под каждый контактный винт — один провод).
Мостик МЗН предназначен для электрического соединения зажимов У123.


Рис. 6. Наборные зажимы: а — У123, б — ЗШИ
Рис. 7. Устройство и применение УСЭК


Рейка К109 предназначена для крепления зажимов с помощью хвостовика пластмассового основания и пружины. Ее закрепляют на конструкциях панели или пульта винтами или приваркой.
Маркировочные колодки КМ ЗСН (к зажимам У123) и КМ (к зажимам ЗЩИ) предназначены для маркировки групп зажимов и фиксации их на рейке, на которой они собраны.
Конструкция рейки и наборных зажимов позволяет устанавливать и заменять зажимы в любом ее месте — с торца и середины. Винтовой зажим колодки обеспечивает надежное ее закрепление на рейке К109 в любом месте по всей длине последней.
Для монтажа вторичных цепей выпускают и другие контактные элементы и изделия: шайбы-звездочки и ограничивающие шайбы для присоединения алюминиевых жил контрольных кабелей, бирки-оконцеватели и пластмассовые маркировочные бирки, втулки, наконечники, трубки и т. п.
Шайбы-звездочки и ограничивающие шайбы служат для присоединения винтовыми зажимами многопроволочных проводников во избежание их выдавливания из-под головки винта.
В последнее время начат выпуск универсально-сборных электромонтажных конструкций (УСЭК), представляющих собой систему несущих, соединяющих и крепежных изделий и деталей, с помощью которых в МЭЗ или непосредственно на объекте можно изготовить практически любую опорную или несущую электромонтажную конструкцию без сварки и сверления (по принципу набора деталей «детского конструктора»). Из деталей УСЭК собирают кронштейны, подвесы, закрепы, анкеры, струбцины и другие конструкции для установки электротехнических устройств (шинопроводов, лотков, коробов, светильников и др.) или прокладки различных коммуникаций.
Номенклатура УСЭК содержит свыше 30 типоразмеров оцинкованных деталей — перфорированные профили (С-образные, швеллеры, уголки), полосы, анкеры, патрубки, клиновые соединители, скобы, шарниры и др., а также стандартные метизы (болты, гайки, шайбы).
Изготовление электромонтажных конструкций из элементов УСЭК сводится к выбору или резке профилей на требуемую длину и сборке их с помощью крепежных деталей по типовым альбомам или замерам. При этом значительно сокращаются работы по механической обработке, исключаются сварка и нанесение покрытий, а наличие в номенклатуре клиновых соединителей упрощает выполнение соединений. Устройство и применение УСЭК показаны на рис. 7.
Правильность расценки, ФЕРм08-02-397-01
в расценке по монтажу профиля перфорированного большую долю стоимости занимают муфты. Для чего они??
ФЕРм15
Эл.фильтр существующий. Замена идет на одном из 4-х полей и берут эту расценку и плюс все эти м/конструкции (монтаж ,демонтаж и их изготовление), считая что кран там невозможно полностью использовать. Работа через ОКС, а не ремонт. Вес эл.фильтра меньше 175тн , предусмотренной расценкой и расценка по весу не корректируется, т.к. с «тн».Возможно по ФЭРм-15 и не правильно данную работу осмечивать. Правильнее по БЦ16 «ремонт оборудование газоочистки…», разработанные ЦКБ»Энергоремонт».
ФЕРм15
Правомерно ли к ФЕРм 15-01-001-04 «монтаж электрофильтров» дополнительно включать изготовление, установку и снятие опорных конструкций для подвески такелажных средств: подвесные пути для тельферов; одиночные подкрановые балки; изготовление приспособлений и деталей, необходимых для выполнения монтажных работ.
Лимитированные затраты, перераспределение непредвиденных затрат
Но все-таки как же по логике?? В сводном сметном расчете непредв. затраты крутятся от итога глав 1-12, но в то же время показываются и суммы с распределением по графам. Таким же образом и у нас в договоре. Показывается сумма непредвиденных как по виду работ, так и общий лимит. Мне как подрядчику конечно же хотелось бы доказать, возможность использования непредвиденных затрат от общего итога, при закрытии форм КС-2.