Цитата |
---|
Виталий пишет:
Так это не правильно, да и экспертиза не пропустит! А может взять по м08-03-545-1 или м10-06-034-12. |
Да почему не правильно. Что, укладка провода в короб существенно отличается от технологии укладки провода в лоток (Ц08-02-402)? С какого перепугу.
И готовый канал стен чем не короб?
А "м08-03-545-1" – более 3 чел.ч (3.31) на 1 коробку – многовато будет, это не та коробка (01.
Изготовление и установка конструкций. 02. Установка коробок. 03.
Заземление. 04. Присоединение.)
или "м10-06-034-12" – это вообще-то для слаботочки (для определения затрат на монтаж оборудования связи).
Их экспертиза скорее не пропустит.