Идет спор с заказчиком по расценке ТЕРп01-12-027-01 Испытание КЛ повышенным U. Дело в том, что по методике испытания силовых КЛ, испытанию подлежат поочередно все жилы кабеля (к примеру АСБ-6 3х240 трехжильный). В расценке измеритель - 1 испытание, я беру на один кабель 3 испытания (3 жилы), заказчик требует брать 1 испытание, объясняя что расценка на один целый кабель. Где можно найти разъяснения по расценкам или какие-нибудь доказательства? С уважением, Анастасия.
Приложение 2 (ФЕРп2001-01) термины и определния, используемые в настоящем сборнике. Испытание- приложение тока или напряжения к объекту на время испытания. Объект испытния- независымая токоведущая часть кабеля, шинопровода, трансформатора и д.р. В нашем случае токоведущей частью кабеля являются жили, следовательно число испытаний равно числу жил.
Страницы:1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)