Установка счётчиков воды
Прокладываем трубопровод из полипропиленовых труб.
Ценим по норме ФЕР16-04-002-01.
Устанавливаем счётчик-водомер.
Вопрос. Правомерно ли дополнительно расценивать установку счётчиков по норме ФЕР16-06-005-01 (с заменой марки счётчика) или вся муфтовая арматура (монтаж) учтена в прокладке?
Изменено: Татьяна Ал. - 26.11.2013 11:21:19
Цитата
Татьяна Ал. пишет:
Правомерно ли дополнительно расценивать установку счётчиков
Правомерно
Хорошо. А почему?
Ведь счётчик - та же муфтовая арматура.
Цитата
Татьяна Ал. пишет:
счётчик - та же муфтовая арматура.
Счётчик – это не запорная арматура, а прибор учета...
Владимир, спасибо. Навели на мысль.
Нашла ГОСТ Р 52720-2007 АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ Термины и определения.
Там прочитала что относится к контрольной арматуре.
У нас ведь в расценках речь идёт о муфтовой арматуре вообще, а не о запорной только. ;)

"3.14 контрольная арматура: Арматура, предназначенная для управления поступлением рабочей среды в контрольно-измерительную аппаратуру, приборы."
Цитата
Татьяна Ал. пишет:
3.14 контрольная арматура
Смотреть нужно сюда:
"2.1 трубопроводная арматура (арматура): Техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления (перекрытия, регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей среды (жидких, газообразных, газожидкостных, порошкообразных, суспензий и т.п.) путем изменения площади проходного сечения."
Спасибо. :)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)
Публичная телебеседа Квасовой и Панкратова

Публичная телебеседа генерального директора НП "Антиконтрафакт" С.В. Квасовой и исполнительного директора НО "НАСИ" А.В. Панкратова, Москва, 2015 г.
Все права защищены © Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга

Москва, 2015
Контактная информация