Правильность применения расценок на прокладку кабеля в перфорированных кабельных лотках
Добрый день, уважаемые коллеги и эксперты!
Подскажите, какую расценку правильно применить на прокладку кабеля ВВГнг-LS сечением от 5х4 мм2 до 5х50 мм2 в перфорированных кабельных лотках 400х50 в цокольном этаже общественного здания. Заказчик не согласен с нашей расценкой ФЕРм08-02-147-1 (...-4) Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах... и предлагает использовать расценку ФЕРм08-02-398-1 (...-5) Провод в лотках, сечением до...
Заказчик прав, вы претендуете на несоответствующее кабелю напряжение сети.