Пусконаладочные работы ТЕРп 07, Применение расценки
Добрый день.Подскажите пожалуйста.При монтаже системы отопления в соответствии с пунктом 1.18.16 «Общих положений» государственных сметных нормативов ГЭСН-2001 затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3%.Правомерно ли дополнительно применять расценку ФЕРп07-10-012-01.
Цитата
Елена пишет:
тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3%.Правомерно ли дополнительно применять расценку ФЕРп07-10-012-01
п.1.18.16 по простому – подали тепло на батареи, прошли-пощупали, нет ли воздушных пробок, равномерно ли нагреваются отопительные приборы...
п07-10-012-01 это ПНР, регулировка теплопотребляющей системы здания:
01. Проверка соответствия режимов работы источника тепла и тепловых сетей заданным.
02. Выявление фактического режима работы теплового пункта и теплопотребляющего оборудования.
03. Расчет относительных расходов воды по каждой потребляющей установке и в целом по системе.
04. Корректировка дроссельных диафрагм.
05. Техническое руководство по замене дроссельных диафрагм.
06. Проведение повторных (контрольных) замеров параметров работы теплопотребляющего оборудования.
07. Систематизация данных и анализ работы отдельного теплопотребляющего оборудования системы в целом до и после регулировки.
08. Составление технического отчета.

Почувствуйте разницу, 3% и ПНР – это разные вещи...
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)
Публичная телебеседа Квасовой и Панкратова

Публичная телебеседа генерального директора НП "Антиконтрафакт" С.В. Квасовой и исполнительного директора НО "НАСИ" А.В. Панкратова, Москва, 2015 г.
Все права защищены © Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга

Москва, 2015
Контактная информация