Уважаемые сметчики! Прошу дать разъяснения по поводу применения расценки:
В расценках ФЕР12-01-007-08 «Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов» и ФЕР 12-01-007-09 «Устройство кровель с настенными желобами» состав работ следующий:
1. Устройство обрешетки
2. Устройство кровель с обделкой коньков, ребер, разжелобков и т.д.
В составе затрат учтен пиломатериал «Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта» в обеих расценках в равном количестве 1,8м3. Также в ремонтнике есть расценка 58-12-01 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Объем пиломатериала тот же 1,8м3. Отсюда напрашивается вывод, что в расценке ФЕР 12-01-007-09 «Устройство кровель с настенными желобами, не учтена работа по устройству сплошной обрешетки под настенный желоб. Так ли это? Подскажите пожалуйста!
И еще вопрос: как учесть, что кровля делается в двойной фальц? По факту себестоимость работ выше, чем предусмотрено расценкой (и по материалам, и по трудозатратам, еще к тому же обрешетка учтена)
Цитата
Ольга пишет:
Отсюда напрашивается вывод, что в расценке ФЕР 12-01-007-09 «Устройство кровель с настенными желобами, не учтена работа по устройству сплошной обрешетки под настенный желоб. Так ли это? Подскажите пожалуйста!
"ТЧ, Кровли. Исчисление объемов работ:
2.12.2. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза, при этом в кровлях без настенных желобов длина ската увеличивается на 0,07 метра на спуск кровли над карнизом, а в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами уменьшается на 0,7 метра.

Исчисление объемов работ на устройство свесов и настенных желобов производится отдельно и определяется по табл. 12-01-009 и 12-01-010 ФЕР части 12."


Следуя этим указанием рассчет стоимости работ по устройству кровель с настенными желобами должен состоять из двух расценок:
1. Е12-01-007-09: Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами – для площади кровли с уменьшенной на 0.7 м длиной ската
2. Е12-01-009-01: Устройство желобов настенных – для нижней полосы с настенными желобами (шириной 0.7 м) площади кровли.
Изменено: Владимир - 03.02.2012 17:58:57
Спасибо огромное!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)
Публичная телебеседа Квасовой и Панкратова

Публичная телебеседа генерального директора НП "Антиконтрафакт" С.В. Квасовой и исполнительного директора НО "НАСИ" А.В. Панкратова, Москва, 2015 г.
Все права защищены © Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга

Москва, 2015
Контактная информация