Добрый день!
В смете от проектировщиков заложена расценка ТЕР09-009-02 "Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 5000м3".
Фактически смонтировали резервуар вместимостью 3000м3 из рулонных материалов поэлементно:
-днище - из рулонных заготовок,
-стенки - из 2 рулонных заготовок,
-кровля - из щитовых из рулонных заготовок.
При подписании актов выполненных работ КС2 расценку ТЕР09-009-02 заменили на ТЕР09-02-014-01,04,-05, поэлементно:
-днище - из рулонных заготовок,
-стенки - из 2 рулонных заготовок,
-кровля - из щитовых из рулонных заготовок.
т. к, составе работ ТЕР09-02-014-01,04,-05 учтено:
- изготовление, монтаж и демонтаж приспособлений,
- производство сварочных работ,
что соответствует факту, а также при поэлементной раскладке ресурсы машин и механизмов:
- ТЕР09-02-014-01,05 предусматривает использование «Электрической печи для сушки сварочных материалов»
- ТЕР09-02-014-04 предусматривает использование «Электрической печи для сушки сварочных
материалов», «Автогидроподъемник высотой подъема 18м», «Агрегаты наполнительно-прессовочные» (для гидравлического испытания),что в свою очередь отсутствует в ТЕР09-009-02.
Заказчик не принимает данную расценку:
1. ссылаясь на тех. часть сборника 9 пункт 1.9.13. ТЕР -2001г.ХМАО:
- " 1.9.13. Расценки табл. 09-02-009 на монтаж резервуаров и газгольдеров, кроме работ, учтенных п. 1.9.3, предусматривают следующие работы: монтаж люков, лазов, патрубков и др., зачистка околошовной зоны для производства сварочных работ и восстановление огрунтовки.
- Расценки табл. 09-02-009 предусматривают следующий метод монтажа металлоконструкций: корпус и днище выполняются из рулонной листовой стали, а окрайки днища и крыша - из отдельных металлических конструктивных элементов.
2. опровергает расценку ТЕР09-02-014-01,04,-05 указывая на объем резервуара 5000м3 т.к. в тех. части п.1.9.35.:
- расценки табл. 09-02-014 предназначены для определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнении работ по монтажу металлоконструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов емкостью 5000 м3 и 10000 м3 в соответствии с требованиями «Правил устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов» ПБ 03-605-03."
Подскажите, есть ли нормативная документация для подтверждения нашей правоты? Можно ли применять расценку ТЕР09-02-014-01,04,-05 поэлементно методом интерполяции, т.е указать вместимость резервуара 3000м3 с уменьшением прямых затрат.
Спасибо.